电加热接成星型,电源是380伏,每一相都加了熔丝,当缺想时,是全部烧毁还是烧其中的一个熔丝
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-11-21
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-19 18:22
全看
|
小
中
大
如果电加热接成星型,看星形中点是否接中线。
1。接中线,则缺相的一相无电不加热,其余两相正常加热,不可能烧毁熔丝。
2。不接中线,则缺相的一相无电不加热,其余两相构成串联接380V,低于正常工作电压,只减少发热量,也不可能烧毁熔丝。
所以不管怎样,都不可能烧毁熔丝。
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(guochunyi)
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。