1. 请问各位,上下限位开关,原点开关是接到伺服放大器中,还是定位模块中,还是两者都接啊??限位开关的上限,下限,近点狗信号分别接在1A1,1A2,1A3上,那到程序里面后对应的地址分别是什么啊?

2. 如果需要接到伺服放大器中,伺服放大器要求的信号必须是常闭点吗?
lixianji_007
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5503 分
在线时间: 769(小时)
注册时间: 2011-08-27
最后登录: 2025-01-06
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-03 10:53
上、下限和近点狗信号要接在定位模块上,按7楼的图示硬件接线,各信号的状态可通过定位模块内的缓冲寄存器读出;各开关的常开或常闭可通过定位模块的智能模块参数设置进行变更。附件为做过的项目中三菱定位模块与松下A5伺服的接线图(PDF),供各位参考共同学习。
附件: 三菱定位模块与松下伺服接线图.pdf (125 K) 下载次数:163
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错