        我想问下,我们公司之前一个设备接触器CJX2-0910,坏了。后面更换了一个型号一样的,上电启动 3~380V 2.2KW的电机,运行几秒后就开始冒烟烧了,请问下这是什么问题呢?
以下是更换后的接触器图片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻烦各位前辈能否解释下原因,谢谢!~
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-13 22:24
这一般会在机床上用这种36V的,你应该要看一下你换的那个接触器,线圈电压是多少,或者量一下电路的电压,再接接触器,这个是经过隔离变压器变到36V的,如果你的电路是220VAC(常见)或者380V,应该是接上去就爆了。