用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
接触器冒烟了
上一主题
下一主题
a345135316
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
128 点
下载积分:
672 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2011-06-11
最后登录:
2014-11-25
查看a345135316的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-08-13 17:01
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
各位,前辈你们好!
我想问下,我们公司之前一个设备接触器CJX2-0910,坏了。后面更换了一个型号一样的,上电启动 3~380V 2.2KW的电机,运行几秒后就开始冒烟烧了,请问下这是什么问题呢?
以下是更换后的接触器图片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻烦各位前辈能否解释下原因,谢谢!~
分享
云淡风轻2014
回收各品牌PLC 变频器 伺服 触摸屏
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
153 点
下载积分:
705 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2014-07-24
最后登录:
2015-04-16
查看云淡风轻2014的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-22 17:06
全看
|
小
中
大
注意接触器线圈电压
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
接触器冒烟了
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问