a345135316
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 128 点
下载积分: 672 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2011-06-11
最后登录: 2014-11-25
查看a345135316的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-13 17:01
图片:
图片:
各位,前辈你们好!
        我想问下,我们公司之前一个设备接触器CJX2-0910,坏了。后面更换了一个型号一样的,上电启动 3~380V 2.2KW的电机,运行几秒后就开始冒烟烧了,请问下这是什么问题呢?
以下是更换后的接触器图片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻烦各位前辈能否解释下原因,谢谢!~
云淡风轻2014
回收各品牌PLC  变频器 伺服 触摸屏
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 153 点
下载积分: 705 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2014-07-24
最后登录: 2015-04-16
查看云淡风轻2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-22 17:06
注意接触器线圈电压