各位,前辈你们好!
我想问下,我们公司之前一个设备接触器CJX2-0910,坏了。后面更换了一个型号一样的,上电启动 3~380V 2.2KW的电机,运行几秒后就开始冒烟烧了,请问下这是什么问题呢?
以下是更换后的接触器图片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻烦各位前辈能否解释下原因,谢谢!~
分享
wcq864
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
102 点
下载积分:
13367 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2014-07-20
最后登录:
2019-09-02
查看wcq864的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-16 00:29
全看
|
小
中
大
百分之百线圈电压等级不对
分享
wcq864
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
102 点
下载积分:
13367 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2014-07-20
最后登录:
2019-09-02
查看wcq864的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-08-16 00:30
全看
|
小
中
大
百分之百电压等级不对