各位,前辈你们好!
        我想问下,我们公司之前一个设备接触器CJX2-0910,坏了。后面更换了一个型号一样的,上电启动 3~380V 2.2KW的电机,运行几秒后就开始冒烟烧了,请问下这是什么问题呢?
以下是更换后的接触器图片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻烦各位前辈能否解释下原因,谢谢!~
wagkrj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 113 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2014-07-05
最后登录: 2015-11-13
查看wagkrj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-19 11:39
最好还是先把设备控制电压确认后,根据确认后的电压重新换一个接触器,一般不会有问题的,根据你说的情况,可能是把控制电压(线圈电压)弄错了。