楼主  发表于: 2014-08-13 17:01
图片:
图片:
各位,前辈你们好!
        我想问下,我们公司之前一个设备接触器CJX2-0910,坏了。后面更换了一个型号一样的,上电启动 3~380V 2.2KW的电机,运行几秒后就开始冒烟烧了,请问下这是什么问题呢?
以下是更换后的接触器图片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻烦各位前辈能否解释下原因,谢谢!~
jiajun2504
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 141 点
下载积分: 376 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2013-06-28
最后登录: 2024-11-18
查看jiajun2504的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-25 09:39
线圈额定电压与实际电压不匹配
jiajun2504
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 141 点
下载积分: 376 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2013-06-28
最后登录: 2024-11-18
查看jiajun2504的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-25 09:42
线圈额定电压与实际电压不匹配。