各位,前辈你们好!
        我想问下,我们公司之前一个设备接触器CJX2-0910,坏了。后面更换了一个型号一样的,上电启动 3~380V 2.2KW的电机,运行几秒后就开始冒烟烧了,请问下这是什么问题呢?
以下是更换后的接触器图片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻烦各位前辈能否解释下原因,谢谢!~
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 523 个
工控威望: 719 点
下载积分: 5282 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-11-15
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-15 14:15
发这个帖子的人至今没出来冒泡,估计都被大伙说对了,接错电压,电工常识缺乏