foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-10 10:00
我打算用1只3P微型断路器和一只接触器组成的主电路同时控制24只0.5KW 220V的电热丝。每相控制8只电热丝

,接触器下出线,分别接到打有10个孔的铜排上。另外再做一个零线排打26只孔。24只电热丝接线时,就直接

接到铜排上。请问3相额定电流该怎么计算,该配多大的微型断路器?
小小蜗牛
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42462 分
在线时间: 1799(小时)
注册时间: 2014-07-12
最后登录: 2025-02-09
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-10 13:22
每相电流=8×500÷220≈18.2A,配30A微型断路器