楼主  发表于: 2014-08-10 10:00
我打算用1只3P微型断路器和一只接触器组成的主电路同时控制24只0.5KW 220V的电热丝。每相控制8只电热丝

,接触器下出线,分别接到打有10个孔的铜排上。另外再做一个零线排打26只孔。24只电热丝接线时,就直接

接到铜排上。请问3相额定电流该怎么计算,该配多大的微型断路器?
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-11 16:15
引用
引用第1楼小小蜗牛于2014-08-10 13:22发表的  :
每相电流=8×500÷220≈18.2A,配30A微型断路器

一个1P的断路器就搞定了哦,经济实惠.
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-11 16:19
楼主按照三相接法的话每相电流19A 配个3P25A的断路器足以.零线在没有加热管断开的情况下电流基本为零,但零线存在还是有很大必要性地.