我打算用1只3P微型断路器和一只接触器组成的主电路同时控制24只0.5KW 220V的电热丝。每相控制8只电热丝

,接触器下出线,分别接到打有10个孔的铜排上。另外再做一个零线排打26只孔。24只电热丝接线时,就直接

接到铜排上。请问3相额定电流该怎么计算,该配多大的微型断路器?
ftiexu
正在想……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 607 点
下载积分: 866 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-05-23
最后登录: 2016-05-15
查看ftiexu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-13 17:40
如果把这种每相八只加热管看成一个整体的话,就相当于三组八只加热管接成了星形,中性点就要接零线了,要是不接零,如果有一根加热管烧坏,就会导致三相的电压飘移,就会烧坏其他的加热管,所以必须接零。