24个0.5KW的220V的电热丝的额定电流问题
上一主题
下一主题
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
550 个
工控威望:
628 点
下载积分:
4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2007-08-09
最后登录:
2021-11-22
查看foxplc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-08-10 10:00
全看
|
小
中
大
我打算用1只3P微型断路器和一只接触器组成的主电路同时控制24只0.5KW 220V的电热丝。每相控制8只电热丝
,接触器下出线,分别接到打有10个孔的铜排上。另外再做一个零线排打26只孔。24只电热丝接线时,就直接
接到铜排上。请问3相额定电流该怎么计算,该配多大的微型断路器?
分享
ftiexu
正在想……
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
53 个
工控威望:
607 点
下载积分:
866 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2013-05-23
最后登录:
2016-05-15
查看ftiexu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-13 17:40
全看
|
小
中
大
如果把这种每相八只加热管看成一个整体的话,就相当于三组八只加热管接成了星形,中性点就要接零线了,要是不接零,如果有一根加热管烧坏,就会导致三相的电压飘移,就会烧坏其他的加热管,所以必须接零。
正在努力学习中!!