楼主  发表于: 2014-08-10 10:00
我打算用1只3P微型断路器和一只接触器组成的主电路同时控制24只0.5KW 220V的电热丝。每相控制8只电热丝

,接触器下出线,分别接到打有10个孔的铜排上。另外再做一个零线排打26只孔。24只电热丝接线时,就直接

接到铜排上。请问3相额定电流该怎么计算,该配多大的微型断路器?
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-11 07:19
谢谢,请众高手再给些意见。
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-13 17:27
引用
引用第5楼子丑寅卯9于2014-08-11 16:19发表的  :
楼主按照三相接法的话每相电流19A 配个3P25A的断路器足以.零线在没有加热管断开的情况下电流基本为零,但零线存在还是有很大必要性地.



".零线在没有加热管断开的情况下电流基本为零", 这句话该怎么理解?请总高手各抒己见。