FX-2N系统的PLC意外断电处理 :
当设备在意外情况下掉电,恢复供电时,当掉电时间大于 10 秒时 HL1~HL4 循环闪 亮,按下 SB4 复位按钮进行复位。当掉电时间小于 10 秒时,设备继续掉电前的状态继 续工作。

请问:在这里面有掉电时间大于 10 秒和掉电时间小于 10 秒,这里的掉电时间怎么来计时?

补充:此题中用到了触摸屏
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8103 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-12-09
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-09 14:46
FX2N有專門處理時間的指令
TRD、TSUB、TADD、TZCP、TCMP等
假設
開機後每隔1秒讀取一次時間值
T2-T1若<2將T2值存入T1
T2-T1如果=>2表示有停電
T2-T1若>10就需要復歸