chuguang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 190 点
下载积分: 494 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2009-07-05
最后登录: 2024-08-22
查看chuguang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-08 12:53
FX-2N系统的PLC意外断电处理 :
当设备在意外情况下掉电,恢复供电时,当掉电时间大于 10 秒时 HL1~HL4 循环闪 亮,按下 SB4 复位按钮进行复位。当掉电时间小于 10 秒时,设备继续掉电前的状态继 续工作。

请问:在这里面有掉电时间大于 10 秒和掉电时间小于 10 秒,这里的掉电时间怎么来计时?

补充:此题中用到了触摸屏
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 574 个
工控威望: 6196 点
下载积分: 21680 分
在线时间: 567(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2025-02-21
查看天空流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-23 17:41
楼主是说的PLC的整个控制系统掉电吗?
可以对比掉电前和上电时PLC 的时钟寄存器 ,FX2N的是D8013秒,D8014分 -----
但要注意秒分钟的进制,要换算
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(chuguang) 热心助人!