楼主  发表于: 2014-08-07 09:23
我想用三菱PLC 控制4台伺服电机。我不清楚选什么型号的PLC   更经济实惠。
方案一   FX3U-MT  系列,但它只有三轴,所以得加2个FX3U-2HSY-ADP。但是这个ADP模块好贵

方案二   FX3U-MT  系列,加一个FX2N-1PG-E  ,或者加一个FX2N-10GM。这种方法可行吗?

方案三   用Q系列的PLC,好像有四轴定位的,[QD75P4N 4轴定位,集电极脉冲,直线插补,圆弧插补 。

谢谢大家给点经济实惠的方案,
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 523 个
工控威望: 719 点
下载积分: 5282 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-11-15
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-07 09:38
想经济实惠就换PLC牌子,台达、信捷或带四轴单片机板
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
嘿嘿不黑哦
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2012-02-22
最后登录: 2015-05-16
查看嘿嘿不黑哦的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-07 09:40
引用
引用第1楼seallyzoom于2014-08-07 09:38发表的  :
想经济实惠就换PLC牌子,台达、信捷或带四轴单片机板

谢谢  客户指定三菱
jack1009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1509 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2013-09-02
最后登录: 2024-11-26
查看jack1009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-07 10:21
我想FX3U-MT+1PG會是比較便宜的選項吧??
嘿嘿不黑哦
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2012-02-22
最后登录: 2015-05-16
查看嘿嘿不黑哦的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-07 10:54
引用
引用第3楼jack1009于2014-08-07 10:21发表的  :
我想FX3U-MT+1PG會是比較便宜的選項吧??

这样可以控制四个轴是吗?
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-08 08:45
選自己最有把握的。
经济实惠是客戶問題。
gdj-gdj
每天进步一点点!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 129503 分
在线时间: 1475(小时)
注册时间: 2013-10-12
最后登录: 2024-11-27
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-08-08 11:53
同意3楼的建议。
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 214038 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-27
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-08-08 12:14
首先你要知道需要的功能,从你公布的这些方案来看,你方案一、二是无法达到方案三的功能。
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
chenqingquan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 175 点
下载积分: 618 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2021-03-13
查看chenqingquan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-08-08 13:13
楼上正解
嘿嘿不黑哦
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2012-02-22
最后登录: 2015-05-16
查看嘿嘿不黑哦的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-08-08 15:23
引用
引用第7楼跑步向钱于2014-08-08 12:14发表的  :
首先你要知道需要的功能,从你公布的这些方案来看,你方案一、二是无法达到方案三的功能。

你好,我只要简单的几个点定位,你的意思没有明白,麻烦详解
1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 674 个
工控威望: 862 点
下载积分: 2039 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-11-22
查看1935807118的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-08-09 20:30
看工艺流程吧,如果有两台伺服马达在自动运行中不需要同时运行的话,完全可以共用一个输出点,通过固态或继电器转换就好了.
653577543
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1568 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-06-13
最后登录: 2023-03-07
查看653577543的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-09-24 16:04
方案2吧
  • «