ycllzl1314
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2013-12-10
最后登录: 2024-11-08
查看ycllzl1314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-06 22:35
     CP1E-N40 PLC和欧姆龙NB屏,因为CP1E不装电池不能掉电保持,看手册把A751.15置ON可以写入内存区永久保存

现在我有几个参数是需要掉电保存的,其中两个伺服速度参数,不需要经常变动,可以每次设置新的参数后把A751.15置ON

还有一个 生产记数 ,因为每次生产都会变动,如果每次变动都用A751.15也可以做到掉电记忆,但是手册上说,用A751.15来备份只有10W次

请教各位师傅,有没有更好的方法来做这个生产记数


冰点晓韩
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 126 点
下载积分: 710 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2013-01-25
最后登录: 2024-11-12
查看冰点晓韩的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-07 14:25
建议你最好加个电池 如果不加电池的话内存数据能保存 大概一个礼拜  如果加了电池能用个3到5年 你可以考虑一下