现工段有19台变频器需要通讯控制频率读写,选用CP1H+CP1W-CIF11通过modbus-rtu协议进行通讯,

此方法最省钱,变频器通讯运行都正常 ,只是有时通讯延时过长,反应慢!

有何良方解决此类问题???

892777011
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2014-06-24
最后登录: 2021-11-21
查看892777011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-06 14:17
再加一个模块,分成2组,一组10台一组9台同时通讯
或者提高波特率,这要看你的距离和线路怎么样了
还是达不到你的要求就只有换通讯方式了,modbus就这速度了