现工段有19台变频器需要通讯控制频率读写,选用CP1H+CP1W-CIF11通过modbus-rtu协议进行通讯,
此方法最省钱,变频器通讯运行都正常 ,只是有时通讯延时过长,反应慢!
有何良方解决此类问题???
分享
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1336 个
工控威望:
1334 点
下载积分:
2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间:
2012-09-26
最后登录:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-19 13:07
全看
|
小
中
大
把通讯间隔时间降低,利用通讯完成标志转到下一台设备
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com 13162651373