一世天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 134 点
下载积分: 934 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2014-07-21
最后登录: 2023-03-11
查看一世天蓝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-30 23:20
如题。请问各位老师,能不能跟我说一下如何实现1个变频器控制2台泵变速。万分感谢!
tetrapak11
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 166 点
下载积分: 925 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-12-30
最后登录: 2019-04-29
查看tetrapak11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-31 16:48
你想一台变频器控制2个电机同时运行,普通的变频器是不允许的。
不过好像西门子的变频器好像有的。你可以打电话咨询一下。
jianming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 278 点
下载积分: 820 分
在线时间: 481(小时)
注册时间: 2009-10-21
最后登录: 2024-08-10
查看jianming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-31 19:53
变频启动1号泵并PID调节,压力不够时把1号泵转工频,然后变频再启动2号泵并PID调节。多泵原理一样
楼主留言:
嗯,已清楚。谢谢老师。
成功学习
我佛慈悲,
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11278 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-05-28
最后登录: 2020-07-29
查看成功学习的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-31 20:09
同意二楼的说法
工地电工
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 338 点
下载积分: 860 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2014-02-14
最后登录: 2024-10-30
查看工地电工的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-31 21:17
一般情况下是一台工频一台变频
风轻云淡平和心态
sunshuanglei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 129 点
下载积分: 705 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2014-04-09
最后登录: 2019-06-06
查看sunshuanglei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-01 10:57
2楼高人,我以前也这么干过。变频器可以控制两台运行,西门子变频器有通道选择,但是不能同时变频
killking998
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
注册时间: 2007-08-07
最后登录: 2024-06-24
查看killking998的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-08-01 11:19
严重同意二楼的说法
lqsgg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 253 点
下载积分: 168701 分
在线时间: 473(小时)
注册时间: 2006-08-28
最后登录: 2024-12-07
查看lqsgg的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-08-03 08:56
用一个东方兰兰利恒压供水控制器就可以了