楼主  发表于: 2014-07-28 23:45
                   各位朋友,最近我在用松下PLC控制2轴的时候遇到一个奇怪的问题,不知道各位碰到没有,我用的绝对位置执行完毕后产生的特殊继电器下降沿作为完成条件。假如走点动作,1步X、Y分别走的脉冲是5000、4000、第二步走的是9000、7000.。第三步走的是6000.7000.,当执行第三步完成后,Y的特殊继电器不会有反应,因为用绝对位置执行相同的脉冲值,不会产生下降沿。。不知道各位好的办法解决吗,愿听各位指导。QQ交流:1299077331
thr474647643
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 182 点
下载积分: 556 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2009-05-03
最后登录: 2023-05-28
查看thr474647643的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-29 08:04
楼上的朋友,如果用比较会不会影响精度,比如说到了这个脉冲才停止,但是PLC本身有扫描周期,就会影响精度,我松下PLC是FPX-C40T。
thr474647643
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 182 点
下载积分: 556 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2009-05-03
最后登录: 2023-05-28
查看thr474647643的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-30 23:01
各位技术朋友,有空大家多交流下啊,提出大家的宝贵意见,讨论学习
thr474647643
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 182 点
下载积分: 556 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2009-05-03
最后登录: 2023-05-28
查看thr474647643的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-31 23:23
这个我试过,但是按理执行绝对位置,当完成的时候特殊寄存器会产生信号,但是我测试的结果就是,假如前面X走500个脉冲,然后再走500数值的话,绝对位置的话,证明在原位,就不用发脉冲,所以特殊寄存器就没有反应,但是当走502的话,特殊继电器就会有信号,也就是说最少差2个脉冲
thr474647643
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 182 点
下载积分: 556 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2009-05-03
最后登录: 2023-05-28
查看thr474647643的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-13 23:37
技术高手出来指点下啊。
thr474647643
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 182 点
下载积分: 556 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2009-05-03
最后登录: 2023-05-28
查看thr474647643的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-19 16:02
加一个这样可以,实际上用没有这样试过,楼上的朋友。
thr474647643
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 182 点
下载积分: 556 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2009-05-03
最后登录: 2023-05-28
查看thr474647643的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-11-22 13:54
楼上的方法可以实现,谢谢大家