用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
松下PLC发脉冲问题
上一主题
下一主题
thr474647643
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
182 点
下载积分:
556 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2009-05-03
最后登录:
2023-05-28
查看thr474647643的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-28 23:45
全看
|
小
中
大
各位朋友,最近我在用松下PLC控制2轴的时候遇到一个奇怪的问题,不知道各位碰到没有,我用的绝对位置执行完毕后产生的特殊继电器下降沿作为完成条件。假如走点动作,1步X、Y分别走的脉冲是5000、4000、第二步走的是9000、7000.。第三步走的是6000.7000.,当执行第三步完成后,Y的特殊继电器不会有反应,因为用绝对位置执行相同的脉冲值,不会产生下降沿。。不知道各位好的办法解决吗,愿听各位指导。QQ交流:1299077331
分享
jhbob
朋友,我是你的朋友!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
466 点
下载积分:
21336 分
在线时间: 367(小时)
注册时间:
2008-05-20
最后登录:
2020-06-20
查看jhbob的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-29 08:00
全看
|
小
中
大
用的是松下什么型号的PLC,建议用两轴直线插补指令或者比较目标位置脉冲和当前位置脉冲值判断
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
松下PLC发脉冲问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问