thr474647643
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 182 点
下载积分: 556 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2009-05-03
最后登录: 2023-05-28
查看thr474647643的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-28 23:45
                   各位朋友,最近我在用松下PLC控制2轴的时候遇到一个奇怪的问题,不知道各位碰到没有,我用的绝对位置执行完毕后产生的特殊继电器下降沿作为完成条件。假如走点动作,1步X、Y分别走的脉冲是5000、4000、第二步走的是9000、7000.。第三步走的是6000.7000.,当执行第三步完成后,Y的特殊继电器不会有反应,因为用绝对位置执行相同的脉冲值,不会产生下降沿。。不知道各位好的办法解决吗,愿听各位指导。QQ交流:1299077331
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄

精华主题: 9 篇
发帖数量: 3238 个
工控威望: 7903 点
下载积分: 2362 分
在线时间: 12622(小时)
注册时间: 2012-04-25
最后登录: 2024-11-22
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-31 08:35
松下FP0X 的有碰到有这么奇怪的问题,建议你三步进之间增加延迟时间。触发下一步用T
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756