各位同仁大虾们 如题,我在安装完软件后出现了如下的问题,由于本人的SP9实在是安装不上,我就先用SP6做了一下实验,发现如图的问题
请大家帮忙看一下是怎么回事顺便请教一下SP9的安装问题要么就是提示无限重启要么就是提示各种没有卸载干净,,,前天才装的博图v13总不能又让我装系统吧,另外我这台电脑是双系统请问这是否会有影响,我在XP系统中安装了所有西门子的软件。
努力自强
分享
lj8522480
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
95 点
下载积分:
595 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2014-07-26
最后登录:
2023-04-17
查看lj8522480的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-28 10:45
只看该作者
|
小
中
大
现在SP9装上了还是一样的问题 请问有大虾知道该如何解决吗
努力自强
分享
wangkui
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
63 个
工控威望:
175 点
下载积分:
261 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2009-09-06
最后登录:
2024-11-03
查看wangkui的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-07-28 22:38
只看该作者
|
小
中
大
你用的是什么串口。。。usb转的不行。。我在win7专业版下通讯都是正常。。包括三菱的 你看一下 华塑 笔记本 EXPRESS RS232 9针com串口卡工业级物理串口对你还有帮助。。我在淘宝买的。。。通讯真的不错。。。数据线是自己做的。。。sp9在win7系统下确定能正常通讯
分享
dz313z
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
103 点
下载积分:
596 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2014-07-31
最后登录:
2021-04-07
查看dz313z的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-07-31 02:57
只看该作者
|
小
中
大
win7 x64 单独安装sp9是没有问题的。但是如果你安装step7的话。就联不上200的PLC了,需要安装一下补丁才可以正常使用。