楼主  发表于: 2014-07-25 22:48
现有一个测量的传感器,输出模拟量为正负10V 对应量程为正负1mm  ,现在测量用不到负数,所以想把这个模拟量做成0到2mm这样子,请教我怎么做呢?谢谢!数学不好,请理解
相信自我!
机械电子学徒
只希望工控这碗饭越吃越香~
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 223 点
下载积分: 964 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2013-12-18
最后登录: 2018-05-08
查看机械电子学徒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-28 22:42
采集到-10V你在PLC程序中把它定义成0  +10V你在PLC中定义成2  其实还是一个线性方程