现有一个测量的传感器,输出模拟量为正负10V 对应量程为正负1mm ,现在测量用不到负数,所以想把这个模拟量做成0到2mm这样子,请教我怎么做呢?谢谢!数学不好,请理解
相信自我!
分享
358273433
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
608 个
工控威望:
838 点
下载积分:
1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2024-12-04
查看358273433的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-28 08:50
全看
|
小
中
大
-10V时对应0MM,0V时对应1MM,+10V对应2MM。把测到的-10V到0V之间的数字-10后再*0.1,把测到的0V到+10V数字+1后再*0.1。这个笨方法应该可以试一下。
分享
358273433
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
608 个
工控威望:
838 点
下载积分:
1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2024-12-04
查看358273433的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-07-29 14:29
全看
|
小
中
大
引用
引用第7楼renzhe于2014-07-28 09:00发表的 :
“把测到的-10V到0V之间的数字-10后再*0.1“ 有误吧? 应该要+10才对啊
这们老兄说的对,谢谢。