磁性开关灯亮,但对应的PLC输入点X12灯不亮,无输入。
上一主题
下一主题
wjh732
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
140 点
下载积分:
729 分
在线时间: 37(小时)
注册时间:
2013-03-23
最后登录:
2023-12-05
查看wjh732的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-23 11:30
全看
|
小
中
大
三菱FX1N PLC, 磁性开关灯亮(是二线磁性开关),但对应的PLC输入点X12灯不亮,无输入。短接COM和X12,输入指示灯也不亮,是怎么回事?设备在厂里是调试好的,运到客户那里做了6个产品,然后就出问题了。
[ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新编辑 ]
分享
xiaogan
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
102 点
下载积分:
2601 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2014-06-28
最后登录:
2014-11-06
查看xiaogan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-29 09:30
全看
|
小
中
大
正常,灯是输出点Q,I 当然没灯的,光电输入光隔也是可换的,三菱是源输入NPN三极管,地址变量范围不是程序使用的范围,重新组态。