楼主  发表于: 2014-07-23 11:30
三菱FX1N  PLC, 磁性开关灯亮(是二线磁性开关),但对应的PLC输入点X12灯不亮,无输入。短接COM和X12,输入指示灯也不亮,是怎么回事?设备在厂里是调试好的,运到客户那里做了6个产品,然后就出问题了。
[ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新编辑 ]
king_king2
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 218 点
下载积分: 537 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2014-03-29
最后登录: 2024-07-31
查看king_king2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-23 19:08