wjh732
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 140 点
下载积分: 729 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2013-03-23
最后登录: 2025-01-30
查看wjh732的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-23 11:30
三菱FX1N  PLC, 磁性开关灯亮(是二线磁性开关),但对应的PLC输入点X12灯不亮,无输入。短接COM和X12,输入指示灯也不亮,是怎么回事?设备在厂里是调试好的,运到客户那里做了6个产品,然后就出问题了。
[ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新编辑 ]
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2008-05-05
最后登录: 2025-03-31
查看yamqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-25 11:28
还有一种可能,是不是电线有问题
这个人很懒,什么也没有留下!