磁性开关灯亮,但对应的PLC输入点X12灯不亮,无输入。
上一主题
下一主题
wjh732
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
140 点
下载积分:
729 分
在线时间: 37(小时)
注册时间:
2013-03-23
最后登录:
2023-12-05
查看wjh732的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-23 11:30
全看
|
小
中
大
三菱FX1N PLC, 磁性开关灯亮(是二线磁性开关),但对应的PLC输入点X12灯不亮,无输入。短接COM和X12,输入指示灯也不亮,是怎么回事?设备在厂里是调试好的,运到客户那里做了6个产品,然后就出问题了。
[ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新编辑 ]
分享
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1109 个
工控威望:
4895 点
下载积分:
1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间:
2010-10-10
最后登录:
2024-11-18
查看路在何方的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-27 23:13
全看
|
小
中
大
打开监视,开X12的状态。光电亮不一定是好的,X12监视不动作点坏。有这么纠结吗?