三菱FX1N  PLC, 磁性开关灯亮(是二线磁性开关),但对应的PLC输入点X12灯不亮,无输入。短接COM和X12,输入指示灯也不亮,是怎么回事?设备在厂里是调试好的,运到客户那里做了6个产品,然后就出问题了。
[ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新编辑 ]
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 593 个
工控威望: 643 点
下载积分: 2278 分
在线时间: 1821(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2025-01-03
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-23 18:01
图片:
  不管在有程序或没程序的情况下,短接COM和X*,输入显示都会亮,除非显示发光管损坏了,如果发光管是好的,不亮那输入点一定坏了,判断的方法也很简单,你可以用编程软件监控或者拆开PLC用万用表检查,我给你上传一个原理图你可以看看。记着我是新疆的工控工程师,下面有我的联系方式。