楼主  发表于: 2014-07-21 22:29
描述:电动阀门参数
图片:
描述:继电器参数
图片:
大家好,我在厂里碰到一个问题,就是目前还在调试的时候,老是有继电器辅助触点会粘连在一起;情况是这样的,PLC控制电动阀启动和停止(相当于一个小电机的正反转);电动阀是三线制的,open,close及COM三根线;COM线是0V线,220由我柜内供,通过我两个继电器输出到端子排再出去到电动阀(端子排为带保险端子,保险1A);接线没有问题,程序也没有问题,开阀的时候开的继电器吸合,开到位时候继电器弹开;关的时候关的那个继电器吸合,关到位的时候继电器自动弹开(程序编写控制,限位信号从阀门限位开关接到我DI端子上,这个没有问题);从关到位开到开到位的时间一般要一分钟以上。继电器我选的是魏德米勒24V直流的(参数看下图),因为PLC模块是24V的,电动阀我看其型号参数启动电流最大也没达到1A的,可是我继电器辅助触点支持的持续电流有10A呢,我不明白为什么继电器的辅助触点老是会粘连在一起,如果是电流太大,那我下面的保险端子并没有烧掉呀,难道和电压还有关系(有些阀门,如果我是正在开输出,关的那根线和COM之间有时还不止220,甚至有超过300V,关那根是从阀门回来的电压)。具体原因还没有查清楚,厂里这边认为是继电器选型问题;不知道有没有碰到过类似问题的朋友.....
zhuhaihuhu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 123 点
下载积分: 8038 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-12-16
查看zhuhaihuhu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-24 09:11
你的24V继电器线圈怎么接线的,是按照继电器上标识接的吗?另外看继电器上手动装置是否有锁定功能(看图片上有开口),如果都没问题建议加个接触器试试看是什么情况(继电器控制接触器动作)。没用过这种AC220的小阀门,我所涉及的阀门都是AC380的一体化电动阀门(直接进电源,外部给正反转指令)或者分体式电动阀门(外部控制正反转)。