描述:电动阀门参数
图片:
描述:继电器参数
图片:
大家好,我在厂里碰到一个问题,就是目前还在调试的时候,老是有继电器辅助触点会粘连在一起;情况是这样的,PLC控制电动阀启动和停止(相当于一个小电机的正反转);电动阀是三线制的,open,close及COM三根线;COM线是0V线,220由我柜内供,通过我两个继电器输出到端子排再出去到电动阀(端子排为带保险端子,保险1A);接线没有问题,程序也没有问题,开阀的时候开的继电器吸合,开到位时候继电器弹开;关的时候关的那个继电器吸合,关到位的时候继电器自动弹开(程序编写控制,限位信号从阀门限位开关接到我DI端子上,这个没有问题);从关到位开到开到位的时间一般要一分钟以上。继电器我选的是魏德米勒24V直流的(参数看下图),因为PLC模块是24V的,电动阀我看其型号参数启动电流最大也没达到1A的,可是我继电器辅助触点支持的持续电流有10A呢,我不明白为什么继电器的辅助触点老是会粘连在一起,如果是电流太大,那我下面的保险端子并没有烧掉呀,难道和电压还有关系(有些阀门,如果我是正在开输出,关的那根线和COM之间有时还不止220,甚至有超过300V,关那根是从阀门回来的电压)。具体原因还没有查清楚,厂里这边认为是继电器选型问题;不知道有没有碰到过类似问题的朋友.....
wu257270
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2012-07-23
最后登录: 2017-10-25
查看wu257270的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-23 22:47
描述:继电器辅助触点贴合
图片:
描述:电机正反转原理图
图片:
悲剧啊,问阀门厂家阀门厂家说他们电动阀动作正常就行,至于另外一根上面的300多V的电压也说是正常的;我也搞不懂了,如果说电流大导致辅助触点贴合的话,那电流肯定要接近它额定电流10A了,那我保险端子里1A的保险却没事呀。我现在都已经把继电器两个常开触点一起用了,还是会触点贴合;拔下来过一段时间辅助触点又自己复原弹回去了。应该没有熔一块。我发一张我继电器辅助触点粘连的图(感觉是白线胀起来把铜片往下顶的样子?);另外一张单相电机(阀门)正反转的图,大家帮我看看假如在电机正转的时候,1端和2端之间是有220的,此时1端与3端的电压有多大?***************无论换固态继电器还是接触器都是件麻烦的事情,电流在正常开阀和关阀那段时间里确实只有0.6;0.8A的样子,少于1A的;不过启动瞬间是其正常的10倍,但这个时间非常短的,应该没有影响才对。关键是现在原因找不到,要换继电器的话,电流大,还是电压大原因说不通******纠结啊