freedos
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 126 点
下载积分: 670 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2015-07-07
查看freedos的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-20 12:22
图片:
图片:
这条生产线不是我负责的,很奇怪,,

4个月之中烧毁5台SWE变频器,,,测得电源电压410V    ,,11个变频器随机烧毁的,,有一台甚至是后半夜没开机的情况下烧掉的,,据此推断损坏与负载和参数设置没有关系,,,电控柜全密封,带空调和取暖机......就是问高手缺相状态会不会烧毁变频器,,我现在就是怀疑母线槽与电柜之间会不会出问题,,换进线电缆非常麻烦....


希望大家给个建议应该怎么去查,,谢谢了,,,
fffsjm
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 569 个
工控威望: 771 点
下载积分: 2071 分
在线时间: 641(小时)
注册时间: 2009-02-28
最后登录: 2022-04-14
查看fffsjm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-20 17:31
电压偏高
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(freedos) 热心助人!