这条生产线不是我负责的,很奇怪,,

4个月之中烧毁5台SWE变频器,,,测得电源电压410V    ,,11个变频器随机烧毁的,,有一台甚至是后半夜没开机的情况下烧掉的,,据此推断损坏与负载和参数设置没有关系,,,电控柜全密封,带空调和取暖机......就是问高手缺相状态会不会烧毁变频器,,我现在就是怀疑母线槽与电柜之间会不会出问题,,换进线电缆非常麻烦....


希望大家给个建议应该怎么去查,,谢谢了,,,
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8223 个
工控威望: 10352 点
下载积分: 21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-20 13:40
一般缺相不会烧坏变频器的,但变频器会报警。
你的情况,检查走线规范和接地,还有电网的谐波情况。