这条生产线不是我负责的,很奇怪,,
4个月之中烧毁5台SWE变频器,,,测得电源电压410V ,,11个变频器随机烧毁的,,有一台甚至是后半夜没开机的情况下烧掉的,,据此推断损坏与负载和参数设置没有关系,,,电控柜全密封,带空调和取暖机......就是问高手缺相状态会不会烧毁变频器,,我现在就是怀疑母线槽与电柜之间会不会出问题,,换进线电缆非常麻烦....
希望大家给个建议应该怎么去查,,谢谢了,,,
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8223 个
工控威望:
10352 点
下载积分:
21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-23
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-20 13:40
全看
|
小
中
大
一般缺相不会烧坏变频器的,但变频器会报警。
你的情况,检查走线规范和接地,还有电网的谐波情况。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(freedos) 真诚感谢!
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。