变频器老是烧毁,,请高手指教
上一主题
下一主题
freedos
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
126 点
下载积分:
670 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2013-10-22
最后登录:
2015-07-07
查看freedos的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-20 12:22
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
这条生产线不是我负责的,很奇怪,,
4个月之中烧毁5台SWE变频器,,,测得电源电压410V ,,11个变频器随机烧毁的,,有一台甚至是后半夜没开机的情况下烧掉的,,据此推断损坏与负载和参数设置没有关系,,,电控柜全密封,带空调和取暖机......就是问高手缺相状态会不会烧毁变频器,,我现在就是怀疑母线槽与电柜之间会不会出问题,,换进线电缆非常麻烦....
希望大家给个建议应该怎么去查,,谢谢了,,,
分享
dongfu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
3521 点
下载积分:
1540 分
在线时间: 230(小时)
注册时间:
2014-04-18
最后登录:
2018-03-06
查看dongfu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-20 20:31
全看
|
小
中
大
你的变频器前端接了几个开关 重点检查有一相拟接非接 而引起高压击穿
分享
dongfu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
3521 点
下载积分:
1540 分
在线时间: 230(小时)
注册时间:
2014-04-18
最后登录:
2018-03-06
查看dongfu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-07-20 20:35
全看
|
小
中
大
再就是你的负载设置不正确 (选型不正确)
分享
dongfu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
3521 点
下载积分:
1540 分
在线时间: 230(小时)
注册时间:
2014-04-18
最后登录:
2018-03-06
查看dongfu的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-07-20 20:40
全看
|
小
中
大
我遇到的和你的情况一模一样 烧坏10多台变频器 才找到上述原因的12年的事情
分享