这条生产线不是我负责的,很奇怪,,

4个月之中烧毁5台SWE变频器,,,测得电源电压410V    ,,11个变频器随机烧毁的,,有一台甚至是后半夜没开机的情况下烧掉的,,据此推断损坏与负载和参数设置没有关系,,,电控柜全密封,带空调和取暖机......就是问高手缺相状态会不会烧毁变频器,,我现在就是怀疑母线槽与电柜之间会不会出问题,,换进线电缆非常麻烦....


希望大家给个建议应该怎么去查,,谢谢了,,,
freedos
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 126 点
下载积分: 670 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2015-07-07
查看freedos的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-20 18:41
回复2楼,,我们公司环境不脏,,再说电控柜是全封闭的,,,
回复3楼,,410V电压应该不算高的,,该变频器耐压500V的,,
回复4楼,,整条自动化生产线SEW变频器数量在有40多台,,就是这个柜子里面的变频器频繁烧毁,,说它质量差感觉有些牵强,,,昨晚烧掉了一台1.1KW,,因为生产线不能停今天一早换了一台备用上去...也不知道能熬多久,,汗
freedos
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 126 点
下载积分: 670 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2015-07-07
查看freedos的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-20 18:47
1楼版主您好,,
你说的接线是指变频器的动力输入还是输出?其中有一台变频器是在后半夜烧掉的,,机器没开机,,变频器是通电的。。。 还有电源谐波的话,,公用这条母线槽的其它电柜里也有相同的变频器,,从来没出问题过,,就这只柜子老是出问题,,,

哦,,变频器烧掉以后,,电源开关合不上,,应该是主回路击穿或者短路了
freedos
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 126 点
下载积分: 670 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2015-07-07
查看freedos的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-20 21:33
谢谢楼上的朋友,,参数设置肯定没问题的,,有台是在没运行的情况下烧掉的,,,我也考虑到电源进线部分会不会出现似接非接的情况 ,,所以打算重点排查进线部分! 变频器到母线槽共有3个开关,,
freedos
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 126 点
下载积分: 670 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2015-07-07
查看freedos的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-21 07:58
11楼的朋友,,变频器控制都是走通讯的,,,电源室3相交流 电压410V左右
freedos
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 126 点
下载积分: 670 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2015-07-07
查看freedos的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-21 20:45
哈哈,,清明节的时候生产线经理在这条生产线烧过纸钱,,,据说还是和尚念过经的!