这条生产线不是我负责的,很奇怪,,

4个月之中烧毁5台SWE变频器,,,测得电源电压410V    ,,11个变频器随机烧毁的,,有一台甚至是后半夜没开机的情况下烧掉的,,据此推断损坏与负载和参数设置没有关系,,,电控柜全密封,带空调和取暖机......就是问高手缺相状态会不会烧毁变频器,,我现在就是怀疑母线槽与电柜之间会不会出问题,,换进线电缆非常麻烦....


希望大家给个建议应该怎么去查,,谢谢了,,,
b1226397886
o傲雪狂风o
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6804 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2013-03-14
最后登录: 2024-09-13
查看b1226397886的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-22 11:40
按你这样说,其他电柜都没事,只有这个电柜有事,有没可能是人为破坏导致的。如果不是人为,那么很可能是电线的问题,最好查一下线路,先从电源线查起,把所有线拔出来,再重新接入,然后再查一下电机那头,会不会是电机短路或者短接导致的。