freedos
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 126 点
下载积分: 670 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2015-07-07
查看freedos的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-20 12:22
图片:
图片:
这条生产线不是我负责的,很奇怪,,

4个月之中烧毁5台SWE变频器,,,测得电源电压410V    ,,11个变频器随机烧毁的,,有一台甚至是后半夜没开机的情况下烧掉的,,据此推断损坏与负载和参数设置没有关系,,,电控柜全密封,带空调和取暖机......就是问高手缺相状态会不会烧毁变频器,,我现在就是怀疑母线槽与电柜之间会不会出问题,,换进线电缆非常麻烦....


希望大家给个建议应该怎么去查,,谢谢了,,,
gaopengjsj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 628 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-02-26
最后登录: 2024-09-25
查看gaopengjsj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-22 15:55
检查设备接地,接地是否牢靠,检查电源是否稳定,是否有浪涌。最好每台变频器加浪涌隔离开来。
gaopengjsj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 628 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-02-26
最后登录: 2024-09-25
查看gaopengjsj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-22 15:56
还有,吧烧毁的变频器给维修部门确认烧毁的是哪部分就很容易判断原因了