用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器老是烧毁,,请高手指教
上一主题
下一主题
freedos
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
126 点
下载积分:
670 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2013-10-22
最后登录:
2015-07-07
查看freedos的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-20 12:22
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
这条生产线不是我负责的,很奇怪,,
4个月之中烧毁5台SWE变频器,,,测得电源电压410V ,,11个变频器随机烧毁的,,有一台甚至是后半夜没开机的情况下烧掉的,,据此推断损坏与负载和参数设置没有关系,,,电控柜全密封,带空调和取暖机......就是问高手缺相状态会不会烧毁变频器,,我现在就是怀疑母线槽与电柜之间会不会出问题,,换进线电缆非常麻烦....
希望大家给个建议应该怎么去查,,谢谢了,,,
分享
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
522 个
工控威望:
717 点
下载积分:
5277 分
在线时间: 403(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2024-10-19
查看seallyzoom的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-23 13:35
全看
|
小
中
大
我也来提下自己的看法,无规律可排除电机接法和负载问题,一个可能真的是电源问题,另一个可能就是空调滴水问题,后者我遇到过,滴水进去变频器就挂了
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器老是烧毁,,请高手指教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问