综合讨论
变频器老是烧毁,,请高手指教
上一主题
下一主题
freedos
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
126 点
下载积分:
670 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2013-10-22
最后登录:
2015-07-07
查看freedos的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-20 12:22
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
这条生产线不是我负责的,很奇怪,,
4个月之中烧毁5台SWE变频器,,,测得电源电压410V ,,11个变频器随机烧毁的,,有一台甚至是后半夜没开机的情况下烧掉的,,据此推断损坏与负载和参数设置没有关系,,,电控柜全密封,带空调和取暖机......就是问高手缺相状态会不会烧毁变频器,,我现在就是怀疑母线槽与电柜之间会不会出问题,,换进线电缆非常麻烦....
希望大家给个建议应该怎么去查,,谢谢了,,,
分享
hjd105
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
292 个
工控威望:
456 点
下载积分:
1483 分
在线时间: 238(小时)
注册时间:
2007-09-21
最后登录:
2024-05-01
查看hjd105的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-22 16:34
全看
|
小
中
大
我同意7楼的意见,另外我觉得可 以自己把烧坏的变频器拆开来看一下,到底是控制电路坏了还是三相电源整流模块坏了。至于谐波和电压过高我觉得不太可能。否刚也不会只是这个电柜的变频坏了。主要还是要查这个电柜的进线电缆是否完好和连接牢固情况。另外不知这个柜子的空调是否完好,湿度是不是太大?