这条生产线不是我负责的,很奇怪,,

4个月之中烧毁5台SWE变频器,,,测得电源电压410V    ,,11个变频器随机烧毁的,,有一台甚至是后半夜没开机的情况下烧掉的,,据此推断损坏与负载和参数设置没有关系,,,电控柜全密封,带空调和取暖机......就是问高手缺相状态会不会烧毁变频器,,我现在就是怀疑母线槽与电柜之间会不会出问题,,换进线电缆非常麻烦....


希望大家给个建议应该怎么去查,,谢谢了,,,
hjd105
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 292 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2007-09-21
最后登录: 2024-05-01
查看hjd105的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-22 16:34
我同意7楼的意见,另外我觉得可 以自己把烧坏的变频器拆开来看一下,到底是控制电路坏了还是三相电源整流模块坏了。至于谐波和电压过高我觉得不太可能。否刚也不会只是这个电柜的变频坏了。主要还是要查这个电柜的进线电缆是否完好和连接牢固情况。另外不知这个柜子的空调是否完好,湿度是不是太大?