娃哈哈
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2013-07-13
最后登录: 2014-07-28
查看娃哈哈的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-20 08:25


MR-E-70A-KH003驱动器与HF-KN73J-S100电机不匹配,怎么办?
问了好几个人都说应该匹配,可是通电显示AL-1A报警啊。
与驱动器的参数有没有关系,请赐教,感激不尽!!!!
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 139114 分
在线时间: 559(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-25
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-20 22:23
引用
引用第1楼ymmfa于2014-07-20 19:50发表的  :
应该是匹配的,有二种可能

1,参数P0的值应该是4000,如果不注意改成其他的,就有可能显示不匹配。检查一下这个参数,如果不对,改回4000,断电再上电。

2,驱动器坏了。

如果驱动器是新的, 那么可能是韧体 (Firmware) 版本不匹配. 送到三菱去更新即可.