MR-E-70A-KH003驱动器与HF-KN73J-S100电机不匹配,怎么办?
问了好几个人都说应该匹配,可是通电显示AL-1A报警啊。
与驱动器的参数有没有关系,请赐教,感激不尽!!!!
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-24
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-20 19:50
全看
|
小
中
大
应该是匹配的,有二种可能
1,参数P0的值应该是4000,如果不注意改成其他的,就有可能显示不匹配。检查一下这个参数,如果不对,改回4000,断电再上电。
2,驱动器坏了。