三菱plc高速计数器自动计数?
上一主题
下一主题
王睿
一切随意
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
987 个
工控威望:
6748 点
下载积分:
31090 分
在线时间: 437(小时)
注册时间:
2008-03-20
最后登录:
2024-08-16
查看王睿的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-18 21:12
只看楼主
|
小
中
大
今天把编程弄好都在家里试的没有问题 为什么拿到厂里在设备旁就自动计数了 而且输入端还没接任何输入信号 谁可以帮忙说一下吗 在变频器旁安装的 (不过另一台也是在变频器旁安装的就没有这种现象呢?)
[ 此帖被王睿在2014-07-18 21:21重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(wanjie12345) 好贴好贴!
分享
咯啵白菜
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
215 个
工控威望:
298 点
下载积分:
804 分
在线时间: 107(小时)
注册时间:
2014-01-14
最后登录:
2019-11-23
查看咯啵白菜的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-19 07:21
只看该作者
|
小
中
大
奇怪
分享
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
877 个
工控威望:
1160 点
下载积分:
8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间:
2011-04-17
最后登录:
2024-11-23
查看陈大围的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-07-19 09:11
只看该作者
|
小
中
大
干扰引起的
专心学工控技术,请各位帮忙指教
分享
刘特斌
宁静致远
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
752 个
工控威望:
2316 点
下载积分:
1468 分
在线时间: 466(小时)
注册时间:
2014-06-20
最后登录:
2023-11-16
查看刘特斌的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-07-19 13:35
只看该作者
|
小
中
大
二楼的说得对吧!
分享
wagkrj
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
113 点
下载积分:
6763 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2014-07-05
最后登录:
2015-11-13
查看wagkrj的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2014-07-20 08:00
只看该作者
|
小
中
大
应该是(变频器)干扰引起的,你试一下把变频器电源断了,它还会自动计数吗,如果还会就要找别的原因了