楼主  发表于: 2014-07-16 08:30
温度要怎样控制才能最精确,前提必须要用PLC和触摸屏,精度最好在正负1度,大师们能讲一讲思路吗?需要哪些硬件
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2829 个
工控威望: 4457 点
下载积分: 215062 分
在线时间: 3184(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-23
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-16 09:18
这个精度要求不低了!!!目前最常用的就是PID模糊控制!希望能帮到你!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-16 09:51
引用
引用第1楼跑步向钱于2014-07-16 09:18发表的  :
这个精度要求不低了!!!目前最常用的就是PID模糊控制!希望能帮到你!

PID模糊控制是什么意思
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-16 09:55
触摸屏只做输入参数和显示温度,控制还靠PLC有PID指令,但要+-1度是有点难度,可能还没有普通温控表控制好。
因为要找到合适的PID参数不是很简单的事,要化很多精力。
当然用忽悠客户的方法不算。曾经看到一位“高人”,不管AD采样值多少,到某条件后一律把一个客户要的温度值显示在触摸屏。当然骗得了一时,骗不了一世,不久就被发现了,呵呵
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 534 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-11-21
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-16 10:16
医用温控表就可以实现这个功能正负0.2度。一键设定,简单好用
xxaa00511
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 263 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2011-09-07
最后登录: 2020-03-21
查看xxaa00511的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-16 11:59
选量程适合的热电偶或者热电阻,用精度高的AD/DA模块实施,增加抗干扰性,应该OK!
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-16 13:50
这个得看外界干扰大不大,以及热量散失多不多,要是热量散失很小,干扰小是可以做到的。
成功的路上需要帮助
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-16 16:45
以前在染厂做的时候,染缸温度就是控制在正负一度,染缸控制温度采用PID式,温度低用蒸气加热,超温了用水来冷却,温度保持得挺精确的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
jianming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 278 点
下载积分: 820 分
在线时间: 481(小时)
注册时间: 2009-10-21
最后登录: 2024-08-10
查看jianming的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-16 18:09
PLC的PID可以做到±0.1°,控制不好是因为你们的PID参数没调好。用温控仪表采集温度,PLC485读取
咯啵白菜
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 298 点
下载积分: 804 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2014-01-14
最后登录: 2019-11-23
查看咯啵白菜的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-17 07:34
扩展模块精度大多±0,2度以上
打豆豆
欧姆龙-NJ系列 NX系列 NY系列,远程解密,西门子120
级别: VIP会员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 1458 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 8485 分
在线时间: 1950(小时)
注册时间: 2006-12-20
最后登录: 2024-12-16
查看打豆豆的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-07-17 08:52
说的这么牛叉,要看外部条件的,我给你一个工程帮我做到+-0.2度
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:177-1152-8688
dlmcdy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 401 点
下载积分: 18455 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2010-12-14
最后登录: 2024-12-19
查看dlmcdy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-07-17 09:02
题目太广泛,如果是制冷系统,冷却气体,气体在流动,如何控制,PID?
  • «