PID D50 D10 D100 D150 -----D50我设定的是500(也就是50摄氏度),D10是加热测得的温度,D100-1000,D101-K1,D102-K50,D103-K150,D104-K10,D105-K0,D106-K0,我在实际调试监控的过程中,D10为490的时候,D150的值还是32767,直到D10的值大于D50的时候才慢慢降下来,这样的话实际温度已经超过设定值,不知是我哪里参数设错了还是怎么的,应该D10的值接近D50的时候,D150的值也相应的变小才对呢,请知情的大师们给个意见,我用的温控模块式FX2N-4AD-TC
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
小陈故事
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 205 点
下载积分: 12489 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2013-04-12
最后登录: 2022-02-10
查看小陈故事的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-16 17:36
PID参数组设定错误
小陈故事
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 205 点
下载积分: 12489 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2013-04-12
最后登录: 2022-02-10
查看小陈故事的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-16 17:37
请注意上下限参数的设定