厂里有一台电机22KW,电机的电流是86A,用的是老式的星三角启动,线圈电压都是100V的,然后热继电器是65-95A,我们已经调至95A,曾经用的好好的,已经很多很多年了;但是这两天热继电器不断调啊,查问题也不知道出在哪里???
我们还有其他的设备也跟他一样的配置型号,但是就没有问题。
求有经验的大神给个检修方向
分享
彩色五环
水滴石穿
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
248 点
下载积分:
721 分
在线时间: 90(小时)
注册时间:
2013-12-10
最后登录:
2024-12-26
查看彩色五环的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-16 04:03
全看
|
小
中
大
本人碰到过一次类似的情况,额定电流也是86A,热保护是65-95A,的经常跳,检查电机的电流是正常的,接线也没有问题,好几个老电工都没有检查出来, 其实,主要的问题是,使用的时间久了,热保护下面的绝缘层已经老化,时间一长就会漏电,导致跳闸,仔细观察,还是可以发现,有烧糊的黑色的印子的。(国产的热保护是有一定的寿命的,时间长了必须得更换的)