我公司有几台三菱plcFX1n系列都出现同一个问题,全部输出指示灯有亮,就是全部继电器不不动作,好像cpu板跟IO板联不上,有谁知道什么问题?
QQ:235174304.VX:Deng235174304
1553122298
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2014-08-05
最后登录: 2019-12-10
查看1553122298的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-30 20:33
     按道理说没有什么,PLC都有输出了,继电器不动作,要不就是模块公供端电源或者电源极性错了,还有就是继电器公供端搞错了,或是没接好。模块触点坏你这现象不可能。