现有3KW6极电机一台,配7.5KW国产通用变频器。启动不起来,需要用力盘电机轴才能转动,当频率低于10HZ,电机就不转了。20HZ时,电流7A。如用电网可以直接启动,请问有没有什么好办法能解决此问题。矢量变频器可以启动么?
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10256 分
在线时间: 454(小时)
注册时间: 2009-05-22
最后登录: 2024-10-16
查看bodau的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-30 20:58
低频手动转矩补偿,最近刚调了一台搅拌设备,也是启动困难!用矢量都达不到要求,没办法试了一下手动转矩补偿,呵呵,OK了!