fengling033
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 134 点
下载积分: 964 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-06-27
最后登录: 2014-12-17
查看fengling033的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-27 23:36
     三菱A171SHCPUN输出4组控制伺服马达,现在有一组地址3的没有输出,求助各位我要怎么处理,该CPU已停产,CPU 与伺服马达的SSCNET口是否坏了吗?
   使用三菱普通软件可以修改吗?
  谢谢!有空的朋友帮忙解答下。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158710 分
在线时间: 3155(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-15
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-28 23:11
3#不动4#还能正常,可判定SSCNET通讯正常;
另有问题就是伺服放大器本身,或程序控制上有问题。
这需要更详细的描述才能判断。
如伺服控制器型号,有无故障代码等等;
能提供两CPU程序更好。

//另外一个关键问题是即便有软件,没有专用通讯模块也无法建立连接。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158710 分
在线时间: 3155(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-15
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-01 13:03
引用
它是会动但速度太慢

只是速度的问题??只要速度上来就可以满足使用要求了吗?
伺服放大器也没有报警?
---------------
这样的话整个程序控制上都没问题,需要检查参数设置情况了,是否速度被修改掉了。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158710 分
在线时间: 3155(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-15
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-02 22:51
出问题的这台A171SHCPU放到别的线上是什么现象呢?