一加热电路,总功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的规格。开始想接星形,怕管子多了,断管子后中性点飘移。所以抽头到了地,总断路下来,用汇流排,所有的抽头汇到零线排。这样的电路设计零线的电流怎么计算,如果不谈控制回路产生的电流,光讲加热与电机这三张图纸,零线的电流是否为0。如果其中有几路或者几个回路的加热管断了,零线电流怎么计算。

组合 1.pdf (623 K) 下载次数:139





  

等项目做完了,把全套的图纸发给大家,为以后做此类加热柜的朋友作经验。目前项目没完,不能把全部的图纸放出来,见谅!
[ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
dzhhwx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-03
最后登录: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-29 14:25
三相星形接法 一定要注意负载间的平衡 不过你回零的做法 是对的 。正常情况下零线没有电流,但万一哪根加热负载坏了,导致三相不平衡时,如果不回零,其他加热负载也会坏很快,但接了零线这个时候还是起到作用了。
EPLAN软件的功能比较强大,画的不错。。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 真诚感谢!
    dzhhwx
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 910 分
    在线时间: 60(小时)
    注册时间: 2009-03-03
    最后登录: 2015-10-28
    查看dzhhwx的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-06-29 14:28
    不过还是建议接角形,如果你的负载都是220V的时候,没办法的情况下才接星形接法。
    dzhhwx
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 910 分
    在线时间: 60(小时)
    注册时间: 2009-03-03
    最后登录: 2015-10-28
    查看dzhhwx的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-06-30 09:33
    图片:
    [quote]引用第23楼ymr78419972于2014-06-29 23:16发表的  :



    这个方案可行吗?大功率的实在是没有成熟的经验,在这叨扰了。因为我发热元件是热管,一根根的,规格是220V  3KW  。是先3根3根并一起,组成3组再接成星形。
    如果只是三根加热管接成星形,我肯定是不会抽到零线的,因为烧了一个无所谓,大不了就只有另外两组工作,电压一人分一半。降点功率。但是,因为每一相是用3根管子并联的,
    .......
    [/quote
    你可以把9根加热管分成三组接呀,干嘛要把九根加热管接成一组呢。反正我以前一直这样用过,一直没出过问题。可是后来全都换成380了,就用了角形接法。。